При монтаже камер противопожарного водопровода складского комплекса, расстояние от дна камеры до низа трубопровода получилось менее 0,25 м, а именно где-то 0,2-0,21 м. Камеры выполнены по альбому "Моспроект" ПП 16-21, где это расстояние указано не менее 0,2-0,25 м. Местный  инженер по пож. безопасности утверждает, что это нарушение п. 8.9 СП 8.13130. Как быть?
 
 
 
 
  Для начала понять и принять, что альбом Моспроекта содержит ошибки (может содержать ошибки), применяется вами нелегально, прочитать сп 31.13330 в аналогичной части.
Официально и по договоренности с местным инжем по пб "нарисовать" цифру в 25 см, если ваши трубы диаметром до 400 мм.
 
 
 
 
  Что прочитать в СП 31?  Те же расстояния содержаться и в СП 8. Они оттуда и переписаны.  И что значит "договориться" с инженером по ПБ? Я не думаю, что 4-5 см могут как-то повлиять на пож. безопасность сети и сооружения. Но пункт в СП прописан..
 
 
   